Да , 3.3в. Обнаружил, что если питание логера подавать после включения SECU. то пакеты приходящие из SECU не дают max3232 выйти на параметры +5в -5в. В этом случае на ноге 2 (max3232) напряжение +2,4в , а на ноге 6 +2,2в. Устранил задержкой подачи уровня в линию RTS. Подаю +5 не с ноги 2 а через PC5->T1In->T1Out.STC wrote: У тебя max3232 и питается то 3.3в? Оптронам хватает уровней?
При этом SECU, все равно не слышит логер. Подключил паралельно COMPORT ноута - логер выдает корректные команды, мусора нет...
Изменил R1 (по 1 схеме) на 500 ом - заработало. Но видно по логу , что при чтении параметров требуется повтор запроса.
Осциллографом не смотрел. При отсутствии передачи напряжение на диоде оптрона примерно -0,65. Напряжение на линии RTS +5 , DTR -5.
Таблицы читаются "сходу".