Page 2 of 4

Re: Проскакивание искры в момент включения зажигания

Posted: Mon May 21, 2012 10:49 am
by Stranger21
так .. если у нас Выход секу3 - ОК - то он в свободном состонии не сможет дать состоние 0 . значит если при включении секу3 , выставить на выходе проца уровень 0 или z состояние , то при ОТсутсвии потдяжки на + или подтяжку посадить на минус базовых цепей , искры быть не должно ! .

думаю поступить так - подтяжку убрать с + на минус ну килоом 20 пойдет да и 10 пойдет . и все будет ОК ) если в прошивке выставляется 0 на выходе

Re: Проскакивание искры в момент включения зажигания

Posted: Mon May 21, 2012 12:34 pm
by STC
Нужно постараться локализовать проблему без переподключения подтяжек и изменений в программе.
Смысл в том, что для начала нужно точно установить причину, а потом уже видно будет что делать.

Re: Проскакивание искры в момент включения зажигания

Posted: Mon May 21, 2012 12:36 pm
by ivnsrg
Проскакивание искры - это только у меня или у многих?

Re: Проскакивание искры в момент включения зажигания

Posted: Mon May 21, 2012 5:11 pm
by Stranger21
я не знаю - не смотрел ) у меня трамблер ) и впрыск )

Re: Проскакивание искры в момент включения зажигания

Posted: Thu May 24, 2012 6:24 am
by CrAzYMaN
ivnsrg wrote:Проскакивание искры - это только у меня или у многих?
Да, есть такая проблема, так что не только у тебя.

Re: Проскакивание искры в момент включения зажигания

Posted: Fri Jun 01, 2012 2:10 pm
by STC
Народ, для устранения эффекта, как вариант можно просто взять питание для коммутаторов (не катушки :-)) c супрессора VD12 (SECU-3) или VD13(SECU-3T), это внутренние 12V. Если вы не используете какой-либо выход (ножку внешнего разъема) то можно ее использовать для вывода внутренних 12V. Например если вы не используете выход ЭМР (FE), то просто замкните сток с истоком выходного транзистора.

Таким образом, коммутаторы будут запитываться как и схемы блока SECU-3 - от напряжения уже после дросселя и скорость нарастания напряжения при включении будет одинаковой.

Re: Проскакивание искры в момент включения зажигания

Posted: Fri Jun 01, 2012 8:48 pm
by ivnsrg
Вот так устранил проскакивание искры:
Image
Реле обычные автомобильные с колодкой.
Напряжение на клапане ЭПХХ появляется с задержкой.Если возможность переназначения выхода добавить для реле включения коммутаторов с катушками?

Re: Проскакивание искры в момент включения зажигания

Posted: Fri Jun 01, 2012 10:44 pm
by STC
Вот так устранил проскакивание искры:
Оригинальное решение!
Если возможность переназначения выхода добавить для реле включения коммутаторов с катушками?
Есть, и более того, я это планирую сделать. Еще планирую сделать чтобы SECU-3 было еще некоторое время включено после выключения зажигания если это нужно, например вентилятор должен охладить двигатель.

Re: Проскакивание искры в момент включения зажигания

Posted: Sat Jun 02, 2012 9:59 am
by serg_62
Вот проверенная схема задержки включения коммутаторов
релюха обычная автомобильная

Re: Проскакивание искры в момент включения зажигания

Posted: Tue Aug 14, 2012 4:06 pm
by STC
Народ, тут у меня появилась идея добавить в прошивку возможность переназначения выхода для на который питание будет подаваться с задержкой. Подключив к такому выходу питание коммутатора, вы избавитесь от проскакивания искры при включении зажигания. Для этой функции можно переназначить выход ЭПХХ или ЭМР, в этом случае питание коммутатора(ов) достаточно просто подключить к одному из этих выходов. Функция в принципе элементарная и никакой нагрузки на прошивку не дает, вопрос только в том, нужна она или нет.