Page 3 of 3

Re: Аппаратное ограничение и контроль тока (dwell)

Posted: Tue Oct 09, 2012 6:03 am
by SergejGost
а в lay есть? в репозитории что то не видел...или не там искал

Re: Аппаратное ограничение и контроль тока (dwell)

Posted: Tue Oct 09, 2012 8:17 am
by STC
В lay нет, только PDF.
Специализированная тема по SECU-3 Igniters viewtopic.php?f=70&t=1834

Re: Аппаратное ограничение и контроль тока (dwell)

Posted: Tue Oct 09, 2012 10:00 am
by SergejGost
я даже в PDF уменьшил ,поставил 43% в Foxit Reader и размеры совпали

Re: Аппаратное ограничение и контроль тока (dwell)

Posted: Mon Dec 24, 2012 1:14 pm
by Romchik58
какие ещё ОУ можно использовать в данном коммутаторе? Возможно ли применение LM293?

Re: Аппаратное ограничение и контроль тока (dwell)

Posted: Mon Dec 24, 2012 1:49 pm
by STC
В каком коммутаторе?
p.s. LM293 это не ОУ, а компаратор. Если ты имеешь ввиду SECU-3 Igniters, то нужен именно ОУ, так как схема работает в линейном режиме.

Re: Аппаратное ограничение и контроль тока (dwell)

Posted: Mon Dec 24, 2012 2:06 pm
by Romchik58
STC wrote:В каком коммутаторе?
p.s. LM293 это не ОУ, а компаратор. Если ты имеешь ввиду SECU-3 Igniters, то нужен именно ОУ, так как схема работает в линейном режиме.
Именно в нём. Какие ещё ОУ можно использовать? Кроме приведённого в схеме.

Re: Аппаратное ограничение и контроль тока (dwell)

Posted: Mon Dec 24, 2012 2:23 pm
by STC
Любые rail-to-rail, Например LM258.