В прошивке SECU-3 предусмотрена возможность управления оборотами вентилятора при момощи ШИМ. Управление осуществляется по температуре охлаждающей жидкости. Частота ШИМ ~5 кГц.

- На данный момент эта функция еще не опробована в работе. Работу самого ШИМ-а я проверял на столе осциллографом, но в связке с регулированием по температуре - нет.
- Для включения поддержки ШИМ нужно скомпилировать прошивку с опцией VENTILATOR_PWM и включить использование ШИМ в менеджере.
- На данный мемент аппаратная часть не содержит мощных ключей и фильтра для подачи ШИМ на мотор. С SECU-3 идут только импульсы - силовую часть нужно делать отдельно. Опыт в данной теме есть у Alex_2103


Добавлено 19.05.2012
Алгоритм регилирования оборотов следующий.
Если температура < (Темературы включения - 6°C)
То вентилятор полностью выключен.
При дальнейшем увеличении температуры обороты вентилятора будут увеличиваться.
Если температура > Темературы включения
То вентилятор полностью включен.

Такая большая полоса регулирования (≈6°C) обусловлена ограниченной дискретностью АЦП и количеством дискрет ШИМ.
Одна дискрета АЦП = 2.5мВ, при изменении температуры на 1°C напряжение на датчике температуры изменяется на 10мВ.
10мВ/2.5мв = 4 дискреты/°C;
25 дискрет ШИМ-а / 4 дискреты АЦП ≈ 6.

При выборе порога "включения" вентилятора ориентируйтесь что реальный порог будет лежать примерно по середине этих 6°C.

_________________
Author of the SECU-3 project. SECU-3 Engine control unit / Ignition control system
SECU-3.org (Русский)
SECU-3.org (English)
SECU-3 Club ВКонтакте
SECU-3 EMS Project Facebook


Thu Apr 21, 2011 12:19 pm
Profile ICQ WWW
QFP80 - Contributor

Joined: Fri Mar 11, 2011 2:40 pm
Posts: 46
Может есть у кого нибудь примерная схема силовой части ШИМ для вентилятора? Хотелось бы опробовать этот режим.


Fri Apr 22, 2011 9:02 am
Profile
LQFP144 - On Top Of The Game
User avatar

Joined: Fri Oct 22, 2010 10:47 pm
Posts: 2417
Location: Ukraine, Kiev
У Alex_2103 есть. Но он почему-то удалил почти все из репозитория... У меня возможно осталась, если найду то поделюсь.

_________________
Author of the SECU-3 project. SECU-3 Engine control unit / Ignition control system
SECU-3.org (Русский)
SECU-3.org (English)
SECU-3 Club ВКонтакте
SECU-3 EMS Project Facebook


Fri Apr 22, 2011 10:06 am
Profile ICQ WWW
QFP80 - Contributor

Joined: Fri Mar 11, 2011 2:40 pm
Posts: 46
STC wrote:
У Alex_2103 есть. Но он почему-то удалил почти все из репозитория... У меня возможно осталась, если найду то поделюсь.


Было бы хорошо.


Fri Apr 22, 2011 10:42 am
Profile
QFP80 - Contributor

Joined: Thu Dec 09, 2010 1:24 pm
Posts: 51
Location: Ukraine, Kiev
Удалил потому, что никто не заинтересовался.
Выложил повторно выходной каскад ШИМ - регулятора.
http://subversion.assembla.com/svn/secu3doc/Alex_2103/
Для желающих поэкспериментировать - замените биполярные транзисторы
и 1 Вт резистор драйвером для MOSFETов.
Дроссель - для фильтрации питания. Параметры не критичны.
Намотан на куске магнитной антенны НН 400, D 10 мм, L 30 мм, d пров 1.2 мм.
Транзисторы и мощный диод установлены без радиатора.


Tue May 03, 2011 11:16 pm
Profile
LQFP144 - On Top Of The Game
User avatar

Joined: Fri Oct 22, 2010 10:47 pm
Posts: 2417
Location: Ukraine, Kiev
Alex_2103 не удаляй ничего! Оно кушать не просит :-) Добавь все интересное что у тебя было.
спасибо!

_________________
Author of the SECU-3 project. SECU-3 Engine control unit / Ignition control system
SECU-3.org (Русский)
SECU-3.org (English)
SECU-3 Club ВКонтакте
SECU-3 EMS Project Facebook


Wed May 04, 2011 10:40 am
Profile ICQ WWW
LQFP144 - On Top Of The Game
User avatar

Joined: Fri Oct 22, 2010 10:47 pm
Posts: 2417
Location: Ukraine, Kiev
У меня есть план использовать твой опыт c ШИМ при разработке новой схемы (SECU-3E). Я хочу запихнуть силовую часть связанную с вентилятором и коммутаторами в один алюминиевый корпус Gainta B023MF.
Тема по SECU-3E viewtopic.php?f=52&t=1127
Загляни в эту тему viewtopic.php?f=52&t=1003&start=100 Там я выложил схему коммутаторов download/file.php?id=315&mode=view, прокомментируй ее как опытный электронщик

_________________
Author of the SECU-3 project. SECU-3 Engine control unit / Ignition control system
SECU-3.org (Русский)
SECU-3.org (English)
SECU-3 Club ВКонтакте
SECU-3 EMS Project Facebook


Wed May 04, 2011 10:44 am
Profile ICQ WWW
LQFP112 - Up with the play

Joined: Sun Dec 19, 2010 7:47 pm
Posts: 209
Скажите пожалуйста, на М-2141 имеет смысл сия функция?
дело в том, что датчик температуры на впускном коллекторе, вентилятор же стоит не перед двигателем, а на радиаторе, слева (по ходу движения авто) от двигателя. То есть если двигатель нагревается, то включается вентилятор, который кагбэ на двигатель не дует.
И как будут обстоять дела зимой? Двигатель прогреется, жижа идет только по малому контуру, перед радиатором. Как вентилятор будет себя вести?


Sun May 08, 2011 9:38 pm
Profile
LQFP144 - On Top Of The Game

Joined: Sun Dec 12, 2010 11:55 am
Posts: 358
Location: украина, Горловка
вентилятор охлаждает не двигатель а радиатор, поэтому пофиг где он стоит, зимой он вообще не включается, за исключением длительных газовок на месте (сугроб) , если конечно правильно выставить параметры вкл., кыкл.. Шим для исключения бросков тока при включении и более плавного поддержания температуры не более.


Mon May 09, 2011 3:36 pm
Profile
LQFP144 - On Top Of The Game
User avatar

Joined: Fri Oct 22, 2010 10:47 pm
Posts: 2417
Location: Ukraine, Kiev
Смежная тема по вентилятору (для общих вопросов) viewtopic.php?f=52&t=1252

_________________
Author of the SECU-3 project. SECU-3 Engine control unit / Ignition control system
SECU-3.org (Русский)
SECU-3.org (English)
SECU-3 Club ВКонтакте
SECU-3 EMS Project Facebook


Wed Jul 20, 2011 3:54 pm
Profile ICQ WWW
Display posts from previous:  Sort by  
Reply to topic   [ 106 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Next

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Designed by ST Software for PTF. ColorizeIt.