Page 3 of 3

Re: Функция стробоскопа в прошивке SECU-3

Posted: Fri Feb 01, 2013 11:05 pm
by STC
По лампе и газовому клапану, это я конечно поторопился. Но по стробоскопу я так и не понял, куда подключается вторая нога светодиода?
В зависимости от типа выхода. Выходы обозначенные как FE и IE подают +12В, соответствено анод светодиода должен быть подключен к выходу, а катод на землю.
Все остальные выходы имеют открытый коллектор, соответственно анод светодиода к +12, катод к выходу. Ну и не забыть ограничительный резистор в обоих случаях как я уже говорил.

Re: Функция стробоскопа в прошивке SECU-3

Posted: Sat Feb 02, 2013 5:20 am
by Alexhunter
Вот теперь всё ясно, спасибо.