ограничения я ввел только программное. пошел копать про ограничение тока.
все таки не хочу я таймер на это дело ставить . я лучше сделаю так - так как у меня уже есть переменная которая только при первом включении == 1 , а после отработки выдвижения == 0 , то я ее и поставлю в условие вызова из основного цикла подпрограммы выдвижения . пока мы стартуем только отработает и все потом больше не будет заходить в процедуру . по таймеру точно также бы пришлось ставить одно условие все равно . только количество заходов в процедуру уменьшится .
у меня например все вентиляторы ЭПХХ и прочее выключены а они тоже без таймеров заходят каждый раз в цикле )
вот это
я правильно понял что при перегрузке автоматом вырубит питалово да ?Overload Detection
An internal circuit detects if the current through the low side transistor exceeds the
trippoint ISDL. In this case all outputs are turned off after 50 μs and the error flag is set.
да ребят .. не подходит L298... она по этому и дешевле )) в ней нет выстроенной защиты ))) нужно ставить токоизмерительный резистор и делать свою схему защиты ... все не катит ..
ставлю TLE5205-2 дороговато .. но надежность дороже ... оригинал должен быть вообще TLE4202 но ее негде купить . отличаются только логикой работы входных цепей , и 5205-2 больше ток может выдать