STC wrote:Закончил наконец таблицу ДТОЖ. Окно редактирования таблицы выглядит следующим образом:
Image

Кроме редактирования самой кровой, есть возможность редактировать напряжение соответствующее началу оси и напряжение соответствующее концу оси. Это напряжения на датчике (не на входе АЦП).
Так как датчик питается от напряжения 9.1В, то чтобы не возникало переполнение АЦП, нужно изменить номиналы резисторов во входном делителе. Например: R1 = 15к, R2 = 4.7к. При этом нужно помнить что в прошивке заложен коэффициент деления 1.67. Поэтому при вводе значений напряжений нужно будет использовать большие значения, в данном случае в 2.5 раза.
Рассчеты можно проводить используя xls-документы лежащие тут http://subversion.assembla.com/svn/secu ... /documents

Другой вариант, можно просто поставить стабилитрон на 4.7В вместо 9.1В и все. В следующей версии платы SECU-3T я наверное так и сделаю, чтобы пользователи не заморачивались с перепаиванием стабилитронов и резисторов.
Окончательно запутался с коэфф. деления канала ДТОЖ
У меня выходит так:
При отсутствии датчика (сопр. датчика >> 100кОм) - напряжение на контакте 12 равно 7,75В (замерял китайским тестером DT832). Менеджер показывает также 7,75 (тарировал канал по напряжению, к=1,828 смещ=0,01). Т.е. на входе АЦП, по моим расчетам должно быть около 4,2в. Менеджер показывает корректно, напряжение на АЦП великовато....
В общем вопросы:
1) нужно ли изменять делитель?
2) Какое напряжение указывать на графике -
Падение напряжения на датчике с делителем
или
Выход на АЦП
(столбцы из файла ResistiveCoolantSensCalc.xls)


PS
R45=10k, R46=15k, R47=3k

Re: Датчики температ. охлажд. жидкости (ДТОЖ) (Coolant senso

Posted: Sat Jun 09, 2012 7:59 pm
by Stranger21
5.1 стабилитрон наверное будет вернее и приведенные цифры вроде как для 5.1 вольт и есть ) для 9.1 вольт будет другие цифирки )
да и не верно это питать ДТОЖ 9.1 вольтами ) у меня ЛДО 5 вольт на него отдельный )

Re: Датчики температ. охлажд. жидкости (ДТОЖ) (Coolant senso

Posted: Sat Jun 09, 2012 10:43 pm
by STC
serge__5518
1. Делитель нужно изменять если напряжение на входе АЦП (ножка микроконтроллера) превышает 2.56В. Делитель с резисторами 10 и 15к дает деление 1.6(6), это значит что максимальное напряжение на датчике не должно превышать 4.3В.

2. На графике указывать падение напряжения на датчике с делителем. Только учесть что в программу заложен коеффициент деления 1.67. Если будет другой коэффициент, то напряжения на графике будут отличаться от напряжений в xls-документе во столько раз, во сколько раз отличается коэффициент делителя от 1.67.

Re: Датчики температ. охлажд. жидкости (ДТОЖ) (Coolant senso

Posted: Sun Oct 14, 2012 4:00 pm
by SergejGost
Почему выходит вот так?..:
Открываю этот график ,два поста выше, выстраиваю таблицу ввожу данные напряжений ДТОЖ ,соханяю прошивку
И при открывании опять этой таблицы график сохраняется,но все данные напряжения датчика опять стоят на "0" . Это ведь выходит не будет корректировки и никакого толка от таблицы этой ? Релиз 08092012. Пробовал сохранять и прошивать ,все осталось на своем месте.
В прежних релизах при установке галочки на использование ДТОЖ заметно менялись обороты ,теперь я не вижу вообще реакции на эту галочку.
Что я пропустил тут?

Re: Датчики температ. охлажд. жидкости (ДТОЖ) (Coolant senso

Posted: Mon Oct 15, 2012 10:24 am
by STC
Ты что издеваешься? Вводи туда вменяемые значения а не 96В. Максимальное значение не более 9В.
Если не будет сохраняться, то опиши что ты при этом делал и какую прошивку при этом открывал и каким менеджером. Возможно в окне редактирования этой таблицы есть баг.

Re: Датчики температ. охлажд. жидкости (ДТОЖ) (Coolant senso

Posted: Mon Oct 15, 2012 12:23 pm
by SergejGost
А я что ввожу туда? релиз 08092012 ( в прошлом посте ведь все это описал )
сам сказал он с исправлениями и его использовать.а 90 вольт это мне менеджер выдает по умолчанию. строю кивую по точкам,
ввожу все данные минимум 0.38 максимум 4.27 ,закрываю график сохраняю прошивку заново и прошиваю блок сохраненной прошивкой (пробовал без сохранения ,сразу после корректировки данных прошить ,но все так же не сохраняются данные по крайним точкам графика ( по напряжению )
выключаю зажигание после 100% прошивки ,включаю зажигание.....
открываю настройку ДТОЖ и хрен чего там сохраняется....только кривая сама изменилась
в нижней строке графика все напряжения по 0 все.....напряжение в окошках... нижнее датчика опять 92v ......верхнее 4...
короче на второй картинке все данные после перепрошивки ,на первой прямая со впадиной по умолчанию в прошивке была

Re: Датчики температ. охлажд. жидкости (ДТОЖ) (Coolant senso

Posted: Mon Oct 15, 2012 4:43 pm
by Stranger21
наверное не совпадение прошивки и менеджера ... хотя я сам не обгрейдился уже очень давно

Re: Датчики температ. охлажд. жидкости (ДТОЖ) (Coolant senso

Posted: Wed Oct 17, 2012 8:16 am
by SergejGost
Stranger21 wrote:наверное не совпадение прошивки и менеджера ... хотя я сам не обгрейдился уже очень давно
как может в одном релизе не совпадать?
даже специально пробовал сменить прошивку из другого релиза (сам грешил на это) менеджер то правильно тогда на нее ругается
а первая картина ( с прямой ДТОЖ ) это открылась из прошивки по умолчанию то и пробовал несколько раз .
могу только на какой то глюк подумать. раньше то все сохранялось нормально.
после сохранения прошивки с новой кривой....должны ли выставиться данные в графике ( по оси Х ) не в окошках от минимума к максимум....а именно на самом графике?
просто внимания как то не обращал на это
http://subversion.assembla.com/svn/secu ... 092012.zip

Re: Датчики температ. охлажд. жидкости (ДТОЖ) (Coolant senso

Posted: Wed Oct 17, 2012 1:40 pm
by STC
Пока не могу воспроизвести этот баг! У меня все ОК. Нужно чтобы больше людей протестировало.

Re: Датчики температ. охлажд. жидкости (ДТОЖ) (Coolant senso

Posted: Wed Oct 17, 2012 1:43 pm
by SergejGost
STC wrote:Пока не могу воспроизвести этот баг! У меня все ОК. Нужно чтобы больше людей протестировало.
еще раз вопрос тогда:

после сохранения прошивки с новой кривой....должны ли выставиться данные в графике ( по оси Х ) не в окошках от минимума к максимум....а именно на самом графике?